登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:发电机并网的问题

点击:25767 回复:24

你用的是什么发电机?  
他们的并联有点不同哦!
04-09-12 22:52
是不是两台发电机的电压也要相同,才能并联那?
04-09-13 21:36
还需要电压相同,才能并列.
04-09-13 21:38
电压相同   频率相同    相序相同    并联的三大要素
04-09-13 21:48

引用 lwdlnmbx 在 2004-8-29 17:57:00 发言【内容省略】

说的非常透彻,同步发电机增大励磁电流,以调节感性无功,减小励磁电流调节容性无功
05-08-28 00:03
老兄,
    你的问题我以前也遇到过,先一台运行后,带上有功负荷,不要太低,如果额定功率太小,至少要额定功率的1/3,然后要保持功率因数不能太高,要不然就会失磁,一般要0.95以下,最好保持在0.80(但是如果你没有并入大电网这很难办到).然后注意两台并列,还是一定要保持功率因数不能太高,有功不能太低.这样就不会解列了.另外,如果刚并上一加有功就解列,就注意一下,保护是否动作,优其是差动.  如还有问题给我发E-mail    wxnng@163.com   janfek@sohu.com
05-08-29 12:24
老兄,
   你的问题我以前也遇到过,先一台运行后,带上有功负荷,不要太低,如果额定功率太小,至少要额定功率的1/3,然后要保持功率因数不能太高,要不然就会失磁,一般要0.95以下,最好保持在0.80(但是如果你没有并入大电网这很难办到).然后注意两台并列,还是一定要保持功率因数不能太高,有功不能太低.这样就不会解列了.另外,如果刚并上一加有功就解列,就注意一下,保护是否动作,优其是差动.  如还有问题给我发E-mail    wxnng@163.com   janfek@sohu.com
还有,并网一定要用同期或准同期,你那两个隔离跟本就不允许并网,加个断路器吧!为了设备,也为了生命!
05-08-29 12:28
长见识了
05-09-03 14:23
并车需要三个条件,
06-06-13 20:57
赶紧加同期并网装置
06-07-17 11:53

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯