主题:CPM2A型PLC可以和西门子TP177B通讯吗?
点击:655 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
ZZG296
CPM2A型PLC可以和西门子TP177B通讯吗?西门子WCC FLEXIBLE的变量中如何设置普通继电器,比如200.00,连接类型、数据类型、地址如何选择
09-09-01 17:24
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
可以,WinccFlexible中选择Hostlink协议。
普通继电器?200.00? 那是闲置的IO通道,直接选用IO下并设置200,至于是否是位去取决于你建立的变量类型。
Best Regards
09-09-01 21:37