主题:100KVA变压器进行无功补偿用多大的电容?

点击:14577 回复:12

朋友的一个企业100KVA变压器,供电公司要求进行无功补偿,请问各位用什么方式最经济,多大容量的电容器,谢谢了!
09-09-01 16:58
运行以后看看功率因数表在决定加多少KVAR的补偿电容
09-09-01 18:14
这个要知道当前的功率因数,才能计算出电容量,当然,还得适当放点余量.
09-09-01 19:15
该用户被锁定!
09-09-01 19:43
10路100uF/只,也就是每相10只,配一只自动投切装置。功率因数达到0.85-1.0就可以了
09-09-01 20:30
可以安四路,一路20千乏,加上一个自动投切,完全可以保证了
09-09-01 20:34
经验公式为变压器容量乘以3分之1 即30千乏
09-09-01 20:40
60KVar左右。
09-09-01 20:58
50Kvar就够了,标称三相100uF电容10只
09-09-02 22:00
一般20%即可。
09-09-03 21:40