登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:S7-200和松下触摸屏GT32通信时,程序如何编写?
点击:1777 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
nini1250
我用的CPU224的PLC,在和松下的触摸屏GT32通信时,不知道怎么通过PLC程序切换触摸屏的画面?怎么把画面编号传送到设定好的基本通信区VW0~VW5? 在线等待中!期望高人指点!先谢谢了~~~
09-08-31 21:12
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
你用传送指令把要显示的画面号传送到VW0
09-08-31 23:24
2楼
编辑
引用
管理
nini1250
还有个问题是:画面编号为16进制的 如果画面编号为:11、A5、3F等,实用传送指令MOV时,假如是把画面A5传送给VW0,写程序MOV A5----VW0 A5数据格式不对? 传送时,应该传送什么数据呢?是画面编号吗?但数据格式不对,需要转换吗?
09-08-31 23:39
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个要以十六进制来传,西门子的我没用过,如果是三菱的H代表是十六进制数据寄存器是D,程序就是MOV HA5 D0
09-09-01 07:42
4楼
编辑
引用
管理
nini1250
西门子不能传送16进制的数
有人用过吗?
能不能转换成10进制在传送呢?
用过的高人指点下?谢谢了!
09-09-01 13:11
5楼
编辑
引用
管理
dianqisu
可以把16进制的数据转换成10进制的数据再传送,用BCD 指令就可以了...
09-09-03 10:58
6楼
编辑
引用
管理
xiaochuanlee
是的
09-09-26 18:25
工控新闻
和利时签约北化股份硝化棉产线生产计划系统项目
2025青岛仪器仪表集群产业发展大会在崂山启幕
百年德企的绿色担当:魏德米勒 175 载以全链条责任践行可持续发展
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
经济时评:重庆工业支撑,为何材料能排第二?
舍弗勒荣获中国欧盟商会2025年“可持续商业奖”三项殊荣
机械工业挺起制造强国脊梁
图尔克工业充电电缆:M12-USB
更多新闻资讯