主题:电压
点击:1311 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
lp6942
问变频器显示面板上是170伏,但我在端子排测量变频器的出现只有90多伏,这是怎么回事?
09-08-27 22:02
1楼
编辑
引用
管理
chengjun77
你万用表是好的吗?我的万用表测量值与实际值就差20V左右,这两天才发现。
09-08-27 22:17
2楼
编辑
引用
管理
snake-12
你的电压取样有问题吗?
09-08-27 22:53
3楼
编辑
引用
管理
格润瑟维思
你用的是数字表量的吧?改用指针表试一试
PS;变频器输出的是高频,对数字表有形象的
09-08-27 23:28
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
采用谐波表测量变频器的输出电压比较准确。
09-08-27 23:53
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
一般的数字表测出来是有误差的
09-08-28 00:14
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
一般的万用表交流档都是测正弦波的;不适用于变频器的输出端;
09-08-28 12:19
7楼
编辑
引用
管理
lp6942
了解,感谢
09-08-28 12:27
8楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
数字表测的不准
09-09-02 20:50
9楼
编辑
引用
管理
blls98351
一般变频器的电压测量用指针式万用表,不能用数字万用表,误差大