登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:如何测量距离很远的两点之间的短路?
点击:3503 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
胖子中的胖子
工作中碰到一个问题,我需要测量很远的两点之间是否短路,大概有20米左右。
想来想去,只好是万用表加短接线,很麻烦。另外,试了试使用摇表,也要加短接线。
由此想问一下,如何测量距离很远的两点之间的短路或者绝缘呢?我的问题大概只有20米,如果更长,50米,100米呢?
04-08-27 12:01
1楼
编辑
引用
管理
changwen1999
如果有地线就好办了
04-08-27 14:26
2楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
呵呵
找一根与此信号并行的、没有问题的现成的电缆(信号线不会只有你怀疑的那一根吧),将你怀疑短路点“1”接在此线上,在另一端测量没问题的线与你怀疑的适中点“2”。
注意断电测量。
04-08-27 14:36
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
有此:无线断点检测仪么?
有就好办。
其中一点接电,测试另一点;如有信号,短路。
04-08-27 14:53
4楼
编辑
引用
管理
胖子中的胖子
多谢楼上的帮助!但是对我的具体环境不可行呀!
我们需要测量电厂烟囱的梯子的短路情况,梯子大约有20米高。既没有与此信号并行的信号线,也没有配备无线断点检测仪呀!
有没有别的方法呢?
04-08-27 17:04
5楼
编辑
引用
管理
zh_zhu0001
充个42V到这一端,再到那一端看麻不麻人呵呵说笑的,不要试呀
04-08-27 17:18
6楼
编辑
引用
管理
wise9
其实,可以在短路可以在电路电流的积聚增加,这一主要特征上想想,一些实惠一点的方法.
04-08-27 17:50