主题:自动空气开关电流选择
点击:1631 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
bi19760120168
我水利发电站一台75KW的发电机,额定电流135A,请教各位用DW10系列的额定电流200A的开关可以用吗。
09-08-26 21:47
1楼
编辑
引用
管理
chengjun77
最好是250A的。
09-08-26 22:09
2楼
编辑
引用
管理
最爱泽泽
我最近也做了一台75KW的电机,选的就是250A的断路器
09-08-26 22:57
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
用250安的
09-08-27 06:47
4楼
编辑
引用
管理
jiyulong-bj
问一下大家,为什么要用这么大的
用160的不就行了么 不是每个开关都有瞬间过流的能力的嘛
最后修改:
2009-8-27 14:01:13
09-08-27 13:10
5楼
编辑
引用
管理
yejg002
DW10是淘汰产品,国家明令禁止的。
你可已选DZ20-225/33002 额定电流160A。当然开关要选正品的。
09-08-27 17:57
6楼
编辑
引用
管理
lhlli
同意6楼说的。
09-08-27 21:39