主题:我公司安川616G5 30kw的变频器出现故障,显

点击:3478 回复:3

我公司安川616G5 30kw的变频器出现故障,显示为uv1(DC Bus Underrolt),好像是电源出现故障,散热风扇都不转。原来该变频器一相逆变模块换过一次的。各位老师能否指点迷津。
02-03-16 14:00
你有说明书吗,给我电邮一份可以吗?
02-03-16 17:32
以前我处理过一台同样型号的同样故障的,是因为模块有问题引起板子上的一个快熔烧了,(橘红的),希望你的是这个问题,买一个一样容量的换上即可。
02-03-16 22:10
3楼
该帖内容不符合相关规定!