主题:电压问题
点击:1983 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
644172665
前几天,去一个在山区的亲戚家修日光灯,发现他家的电压是280伏。后来,隔壁家过来一个人说他家的日光灯亮不起来,过去看时发现电压是160伏。这出了什么问题?
09-08-11 20:11
1楼
编辑
引用
管理
yunpengqiu
我认为是电力部门的问题,呵呵
09-08-11 20:26
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
有可能是断了零线
09-08-11 20:29
3楼
编辑
引用
管理
chengjun77
他们用的是同一相电吗?
09-08-11 21:00
4楼
编辑
引用
管理
644172665
我想不是的,就是变压器三相出来的电不平衡,我不知道是什么问题。没学过变压器这部份。
09-08-11 21:07
5楼
编辑
引用
管理
644172665
我想不是的,就是变压器三相出来的电不平衡,我不知道是什么问题。没学过变压器这部份。
09-08-11 21:07
6楼
编辑
引用
管理
小笑笑
总开关到变压器的零线断线了.
09-08-11 21:24
7楼
编辑
引用
管理
陈景廉
零线出了问题。接触不良或是断线了,断线的可能性极大。去查一下是否共一变压器的用户都是电压不正常,要是的话,就直接去变压器查总零线。
09-08-11 21:34
8楼
编辑
引用
管理
chengjun77
如果不是同一相的话,1、三相负载严重分布不平衡;2、总零线断开,由三相四线制供电系统变为三相三线制,使中性点严重位移,导致三相负载端相电压不再对称。
09-08-11 21:36
9楼
编辑
引用
管理
chengjun77
如果不是同一相的话,1、三相负载严重分布不平衡;2、总零线断开,由三相四线制供电系统变为三相三线制,使中性点严重位移,导致三相负载端相电压不再对称。
09-08-11 21:37