三相200V电源经变压器成19V后再经整流块,整流成直流.
现在有现两个问题,1 三相电源怎么可以整流成两相直流?
问题2 三相电源断一相的话整流后的电源会出现什么样的情况?
请高手指教?
09-08-06 20:33
1楼
编辑
引用
管理
电仪车间
直流电不能叫两相直流电!三相整流电路的!三相断一相后整流电压会降低!
09-08-06 21:19
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
1 有三相整流电路
2 如果断了一相就变成单相整流了
09-08-06 21:21
3楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
三相整流电路如下:
1. 黑色和红色组成三相半波整流电路。
2. 黑色和蓝色组成三相全波整流电路。
3. 断一相变成两相整流电路,电压比三相低,比单相高。
09-08-07 05:22
4楼
编辑
引用
管理
wml0060
4楼分析的很全面
09-08-07 07:51
5楼
编辑
引用
管理
283331042
正确,
4楼的图纸很明确了,
别多说啦
09-08-07 09:08
6楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
三相半波整流的直流输出电压-U0=1.17U2(二次电压),二极管承受反压Umax=2.45U2.
三相全波整流的直流输出电压-U0=2.34U2(二次电压),二极管承受反压Umax=2.45U2.
09-08-08 07:04
7楼
编辑
引用
管理
yangihc
4楼是位高手,照着做就行了,不会不错。
09-08-13 11:38
8楼
编辑
引用
管理
学而优
谢谢各位指点.明白了
09-08-16 19:51
9楼
编辑
引用
管理
chengjun77
4楼、7楼都解释得不错。
09-08-16 20:27