主题:求教关于RS422的知识

点击:1665 回复:7

我有一触摸屏和一设备通过422通信,距离大约两百米,电缆用的是屏蔽六芯线,不是双绞线,但是通信很差,一般连不上,请问终端电阻加在哪里可以改善通信质量?
09-07-28 16:45
不清楚,帮你顶顶呗。
09-07-29 15:09
谢了
09-08-06 09:45
3楼
该帖内容不符合相关规定!
09-08-10 10:48
200米的通信距离应该采用RS422专用双绞电缆。
见:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
09-08-10 11:33
谢谢
09-08-20 10:33
EIA-422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mbps,传输距离延长到4000英尺(约1219米),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。
09-08-21 15:30
SDA  SDB两端并联330欧姆电阻