zhoukj
型号是CP1H-XA40DT-D,现在输入端有问题,输入端的公共端子0V,COM端子接的是24V,问题是现在上电后公共端0V上的保险烧掉,一般会是什么原因造成的?什么情况下的短路引起的过电流?
09-07-27 13:57
1楼
编辑
引用
管理
servo@driver
很简单嘛!输入端子电源有短路了.
09-07-27 16:24
2楼
编辑
引用
管理
zhoukj
...关键是前两天试机器没问题,昨天就短路 ,没道理的啊
09-07-27 19:07
3楼
编辑
引用
管理
心情
有没有考虑到是不是引进的干扰呢
09-07-27 19:10
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
“输入端的公共端子0V,COM端子接的是24V”,如何理解?
-----看似把电源短路了
09-07-27 19:34
5楼
编辑
引用
管理
chengjun77
输入端的公共端子0V,COM端子接的是24V,这两端子是一回事
09-07-27 21:35
6楼
编辑
引用
管理
zhoukj
不好意思,输入端的公共端子0V意思是所有的输入端都是0V的,COM端24V,完了输入端前面有哦保险的
09-07-27 22:45
7楼
编辑
引用
管理
chengjun77
所有的输入端都是0V的哪一路保险烧掉了
09-07-27 23:20
8楼
编辑
引用
管理
chengjun77
你的熔断器应装在进COM端子上
09-07-27 23:29
9楼
编辑
引用
管理
zhoukj
这个没什么的,现在问题出来了,是航空插头短路(旧的),导致220V直接进24V了。。。