我用的编程电缆是ppi原装电缆下载程序到224的PLC,为什么有的PLC能够通讯下载,有的PLC下载不了。帮我分析一下那几个方面会出问题了。先感谢了
最后修改:
2009-7-23 21:51:04
09-07-23 21:44
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;如果是相同的型号PLC,那只能说明有的PORT口被烧毁了;
如果有的是CN型的,与软件有关;
09-07-24 08:15
2楼
编辑
引用
管理
lwcccf
如果是不同型号的PLC,可能硬件版本不同,支持的波特率不一样,要在硬件上改一下,老的是9600,新的是19200.
09-07-24 08:29
3楼
编辑
引用
管理
nyw99812
使版本高一点的软件
09-07-24 19:09
4楼
编辑
引用
管理
fsg_123456
如果你的编程电缆是国产的
你就要注意一下了
有可能一些PLC灌不进去哦
09-07-24 20:14
5楼
编辑
引用
管理
dixinke
中文,英文的问题?
09-07-27 13:28
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
是不是程序有密码