登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:星三角启动电机发现反转,现只能在电机端子处倒转,怎样倒线?
点击:9801 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
海狼1974
星三角启动电机发现反转,现只能在电机端子处倒转,怎样倒线?
必须同时倒两对线,有三种接法:
(一)U1和V1对调,U2和V2对调;
(二)U1和W1对调,U2和W2对调;
(三)W1和V1对调,W2和V2对调。
这里说的U1和V1 U2和V2是指电机线圈的端子,还是接触器出来的接到电机端子上的相线端子
09-07-21 20:32
1楼
编辑
引用
管理
goldage
麻烦,还是电源端换啦
09-07-21 21:22
2楼
编辑
引用
管理
小小孩
在电源的接线端换就可以!
09-07-21 21:27
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
没必要那么复杂,在电源端换就可以了
09-07-21 21:48
4楼
编辑
引用
管理
wml0060
直接换电源进线就简单了。
09-07-21 22:13
5楼
管理
hahaleyuan
该帖内容不符合相关规定!
09-07-21 22:13
6楼
管理
hahaleyuan
该帖内容不符合相关规定!
09-07-21 22:14
7楼
编辑
引用
管理
世通电气
U1和V1对调,W2和U2对调.
U1和V1 U2和W2是指电机线圈的出线端子
09-07-21 23:40
8楼
编辑
引用
管理
海狼1974
明白了,谢谢大家的帮助
09-07-22 06:29
9楼
编辑
引用
管理
骑着上帝去流浪
电源端对调比较方便
09-07-22 16:31
上一页
下一页
工控新闻
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
更多新闻资讯