登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:自制S7-200PLC下载线

点击:10552 回复:14

其实下载线自制很简单,买一个RS232转485转玛器,在找一个9针D口插座!
                     
                       用转玛器输出A线接9针D口插座8脚
                       用转玛器输出B线接9针D口插座3脚
计算了一下成本不到40元挺划算。本人还用下载线为HMI设备下载,成功!
附件
附件
09-07-20 17:58
最好说能把接线说的具体一点啊!
09-07-20 20:04
对,具体说一下吗? 我们买条线都是7  800啊,还是仿的先
09-07-20 20:10

引用 viptda2005 在 2009-7-20 20:10:01 发言【内容省略】

--------------------------------------
S7-200的PC/PPI如果你们花7  800买仿的,真的是袁大头了,这是SIEMENS原装的价格;
09-07-21 08:27
还是建议大家用原装的,比较安全。
09-07-21 10:57
我询价时郑州的一家公司报价670,后来说是欧元涨价要到730,到底还是没舍得,就一直用这个了!
附件
2个RS232接头5块,电阻和三极管1块,电缆自己找,通讯起来没问题,就是联机调试时对模拟量信号有干扰,还没来得及实验给屏蔽线接上呢。
09-07-22 15:36
是啊,原装的才800元左右啊
09-07-22 19:35
不要用几个电阻的这种,很容易烧PORT口;
想做还是花几十元买个RS232/485转换器;
09-07-24 15:59
关键是没隔离 很容易烧坏头的
09-07-28 16:08
我用了232转485,我用485直接插plc上的有用么
09-07-29 14:50

上一页下一页