主题:关于启动电流
点击:1286 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
hongmei
有一台315千瓦鼠笼电机,6千伏,带风机负载,用液阻启动,请问启动电流最小是额定电流的多少倍?
09-07-18 11:07
1楼
编辑
引用
管理
注册中心
应该说明液阻多大吧,然后根据所串液阻大小来计算启动电流.
09-07-18 13:36
2楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
大概50A
09-07-18 22:42
3楼
编辑
引用
管理
panjan
液阻启动可以按1.2倍进行设计
09-07-19 10:07
4楼
编辑
引用
管理
kfcaonima
嘎嘎,我才17就开始学电工了,今年已经21了,哈哈,你就惭愧去吧,呵呵。其实我师傅比你学电工学的还晚,但是人家现在技术很厉害,努力,支持,世上无难事只怕有心人。
09-07-19 17:17
5楼
编辑
引用
管理
vesapro
2-2.5倍
09-07-19 19:50
6楼
编辑
引用
管理
张明197442
液阻启动可以按1.2倍进行设计
09-07-21 08:36
7楼
编辑
引用
管理
hongmei
谢谢大家
09-07-29 20:43