主题:急! 各位师傅 请教500KV的变压器到厂房里的电缆选择!

点击:2763 回复:2

厂里基本是用电动机  大约400KW左右 选用500KVA的变压器   选用什么样的线连接到厂区的生产车间  变压器到配电房是用的是VV22 3*240的电缆     请教了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!表情
04-08-17 00:54

mf

距离多远?架空?地埋?后者用VV3×300+1-3*400+1凯甲电缆。
04-08-17 21:43
140M 是铺设在电缆明沟里  想化最少的钱 得最的电流
04-08-18 21:37