买了一条FX-USB数据线,安装好了驱动程序后试用,在两台电脑上的提示都是无法通讯或com口不对,换上串行接口的数据线就没问题。商家说电缆不可能有问题,真是不知道问题出在哪里了。
09-07-08 13:56
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你买的也是先转换成COM口的;在电脑属性上查一下是COM几?
09-07-08 14:10
2楼
编辑
引用
管理
zjb868
谢谢。固然是先转换成COM口的。
09-07-08 19:19
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
设备管理器中看下转后后的串口号,然后编程软件通讯设置中设置成一样试下
09-07-08 19:50
4楼
编辑
引用
管理
zjb868
谢谢已经按照你们说的搞好了
09-07-08 22:24
5楼
编辑
引用
管理
A136126
USB转COM口,对于要应用在工控产品,通信质量很难保证的。有时可以联机,曾出现可以联接PLC,却与触摸屏不能通信。
09-07-11 17:08
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
你要查看设备管理器,看是哪个COM口,一般是4的
09-07-11 22:32
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
A136126
在 2009-7-11 17:08:34 发言
【内容省略】
是有这情况出现过,那还是转换线线的质量问题,用好点的线,有的转换线很多产品都能用的