主题:帮帮忙PLC和电脑连接上载程序,要什么样的连接线?

点击:3127 回复:6

一台MICROLOGIX 1500(1764-24BWA)的PLC,需要和电脑连接上载程序,软件用Rslogix 500,要什么样的连接线?处理器类型选哪个?怎样配置通讯?
新手问题比较多,呵呵,求各位高手帮下忙...
最后修改:2009-7-6 8:45:17
09-07-04 21:21
如果你的1500有九针串口,就可以买一条或自己做一条1747-CP3电缆
一般应用的1500没有九针串口但肯定有小圆口,需要买1761-CBL-PM02电缆即可。
通迅用RSLINX里的DF1就行。
最后修改:2009-7-6 19:54:55
09-07-06 19:54
2楼
该帖内容不符合相关规定!
09-07-07 16:54
我记得旁边有一个网口,通过普通超五类双绞线就可以连接(其实就是网线)。在linx里配置好地址,扫描。通过PLC上面的手操面板就可以找到IP地址。对了是通过bootp_dhcp_server软件设置。修改mask码后既可以了。祝你成功。
09-07-23 21:55
普通232的线就行。CPU选择你用的型号就行,通讯的是时候选择“AUTO-CONFIGU”就行