10楼
编辑
引用
管理
梦飞
谢谢大家的回帖
还好没有出事故
再次谢过
09-07-04 23:17
11楼
编辑
引用
管理
1周5
回复接地线
09-07-05 16:17
12楼
编辑
引用
管理
1周5
赶快加接地线
09-07-05 16:21
13楼
编辑
引用
管理
赵细顺
应当马上恢复,有危险的。
09-07-05 17:26
14楼
编辑
引用
管理
wjm-333
和功率因数无关,但是安全成问题
09-07-08 16:51
15楼
编辑
引用
管理
小笑笑
变压器的中心点接地起二个作用,一是强行将零线地位降为与大地同电位,二是有的与避雷器接地共用一个接地点.如果这个接地点断开,当三相负荷不平衡时在零线上就有飘移电压,使采用保护接零的设备外壳带有一定的电压,雷击时也没有了泄雷电流的通道,使电气设备及人员有触电的危险.
09-07-09 16:45
16楼
编辑
引用
管理
求索求知
应当恢复接地线,安全生产
09-07-11 20:28
17楼
管理
5200
该帖内容不符合相关规定!
09-07-11 21:02
18楼
编辑
引用
管理
梦飞
引用
小笑笑
在 2009-7-9 16:45:33 发言
【内容省略】
够专业......
09-07-11 23:13