登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:[求助]星角启动交流接触器烧坏是何原因?

点击:16244 回复:43

一楼的漏了2点  还有可能是接触器动触点或静触点松动导致接触不灵,发热。频繁启动也会导致接触器坏
04-10-13 19:27
施耐德的交流接触器LC1-D170以上最近会出现这种况
04-10-13 20:08
不会吧,1000KW电机星三角启动。恐怖!!!
04-10-15 10:38
各位前辈接触器自己断开 怎么回事啊
05-09-25 10:28
那位好心的人啊 帮帮忙把
05-09-25 10:36
接触器是好的换上新的又正常了触点没坏线圈也没烧不懂啊
05-09-25 10:38
除了以上几楼叙述的情况外,还有可能是当时电压低,导致接触器吸力不足,动静触头接触压力减少,甚至发生抖动,产生很大电弧,以致烧坏接触器触头,甚至烧毁线圈……
05-09-25 11:36
查下接触器触点找原因
05-09-25 11:48
不知你的设备具体情况如何,我认为电机太大,不宜用此种起动方法,可以考虑软起或变频器起动;如果是高压电动机也可以考虑水阻启动,在电源容量允许的情况下可以考虑直接启动。
06-07-24 12:03
第一,我没见过用星三角启动这么大的电动机.你说的是不是高压机,或是不是100KW 的.
第二,就接触器而言,换上新的就正常了,除了以上朋友说的几种原因外,还可能是线圈静铁芯松动.
06-07-24 15:11

上一页 下一页