主题:三相风机24时工作,7.5KW能用多少平方的铜线
点击:5222 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
RL-Legend
三相风机24时工作,7.5KW能用多少平方的铜线.大概有10米远.请问怎么计算.
还有个问题就是配电箱里的线烧掉了而主电源的线则没事,负载额定电流是55A而选线是16平方
谢谢各位
09-06-28 21:27
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
额定电流55A 不会吧 太高了吧 才7.5千瓦啊 应该 15个电流吧 一平方为3 A 你选用6平方的足够了!
09-06-28 22:07
2楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
7.5×2得电流
6方线够了
09-06-28 22:17
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
1,用6平方的线就可以了
2,额定电流是55,那实际是多少呢
09-06-28 22:24
4楼
编辑
引用
管理
hua521
15吧,,55多大了了,,太浪费了
09-06-28 22:26
5楼
编辑
引用
管理
赵细顺
负载额定电流是55A而选线是16平方。
怎么会有那么大的电流,用6平方的线足够了。
09-06-29 07:44
6楼
编辑
引用
管理
wml0060
6mm2就足够了。
09-06-29 09:04
7楼
编辑
引用
管理
shmily8802
7.5KW 15A左右的电流.. 按理说4平方足以承受34A左右的电流,完全够用了!
频繁启动、长时间工作都没问题...
09-06-29 11:03
8楼
编辑
引用
管理
guxue
经济点,用四平方的足够了
09-06-29 11:31
9楼
编辑
引用
管理
lcp214
55太大了
15 A
09-06-29 11:50