主题:变送器安装高度疑问?
点击:1060 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
llyyy
目前遇到一个问题,用孔板测量流量,但是设计要求孔板、引压管与变送器同一高度,所以变送器安装很高,2.5 m 左右.此设备介质为双相,但是流量取压点在出口泵后,两相基本分开.请问高手,可以降低变送器安装高度吗?
09-06-24 15:37
1楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
变送器应该略高于孔板的
09-06-25 16:48
2楼
编辑
引用
管理
yamatake
如还没解决 请联系温州利河伯仪表有限公司0577-62925548
本司代理:日本横河EJA、YAMATAKE山武等变送器;美国罗斯蒙特ROSEMOUNT、霍尼韦尔Honeywell等变送器;德国恩德斯豪斯Endress+Hauser(E+H)、西门子SIEMENS等变送器。
09-06-26 13:49
3楼
编辑
引用
管理
blls98351
一般变送器是要高于孔板的