主题:已经在使用的I/O点 为何在I/Oconfiguration看不到
点击:1597 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
零下一度
[size=2]
我是个新手 有个问题想请教各位老师 我们厂的牛奶生产线用的是PLC5-40 这个老生产线已经改造了好几次 增加了一个 panelview600 和一个数字量模块框架和模拟量模块框架 明明很多模拟量I/O已经使用了 但是在程序文件里看不到I/O配置 当我想编辑这些已经使用的IO时提示此I/O点不存在 而且还有很多数字量I/O在I/O配置里也看不到 真的是怎么也想不明白了 还请您指教
[/size]
最后修改:
2009-6-24 9:11:25
09-06-24 09:10
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
因為AB的PLC與其他品牌的PLC有差異~
這個差異就是在于AB并不依賴于IO配置,因為AB配置IO有2種方式:
方式1:使用IO配置表
方式2:編寫程式直接對模組進行配置。
早期的AB編程人員習慣于使用編程的方式進行模組的配置。
以上
09-06-24 09:28
2楼
编辑
引用
管理
零下一度
谢谢!! 早问您就好了 害我像个无头苍蝇 不知道您能不能介绍一下有关模组编程呢 还有我能不能重新使用I/Oconfiguration配置呢 因为要使用剩下的好几个I/O点
09-06-24 11:11
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
零下一度
在 2009-6-24 11:11:24 发言
【内容省略】
如果你有用過IO分配的話,再去看看程式,實際上系統已經給編寫了一段程式了。
好好的去研讀你的編程手冊以及AB相關的模組手冊。
09-06-24 11:39
4楼
编辑
引用
管理
零下一度
十分感谢cvlsam老师的启发 正在研究中
09-06-24 11:47
5楼
编辑
引用
管理
零下一度
cvlsam 老师 如果我只对剩下几个I/O点用I/Oconfiguration配置 会不会影响程序呢
09-06-24 11:50
6楼
编辑
引用
管理
zhangshixi
用的是什么编程软件,500还是5K,偶们现在已经不用这么老的机型了,顺便说一下,刚开始编AB的时候还不习惯,用多了以后发觉RSLOGIX5000还真是不错,尤其TAG的概念,用起来很舒服
09-06-24 23:14
7楼
管理
桦章自动化
该帖内容不符合相关规定!
09-07-07 17:11
8楼
编辑
引用
管理
raining010
同意楼上看法,我一直用西门子的,现在刚开始看ab,真是不习惯啊
10-05-27 09:52