主题:求助!!!电表怎么选电流互感器````
点击:2310 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
小黄河
CT用300/5``电表用3X10可以吗``
09-06-25 20:36
11楼
编辑
引用
管理
小黄河
CT用300/5``电表用3X10可以吗``
09-06-25 20:36
12楼
编辑
引用
管理
小笑笑
用了电流互感器二次电流就是5A,所以电度表只能用5A的
09-06-26 09:00
13楼
编辑
引用
管理
小黄河
我用CT300/5。电表是3X3(6)A的可以吗`````急啊 ```我装上去了```
09-06-26 20:34
14楼
编辑
引用
管理
lch5184344
这样的,电流互感器选200/5的,电能表选1.5(6)A的,完全符合国标的选择
09-06-27 20:52
15楼
编辑
引用
管理
快嘴
看来问题都解决啦
很简单的一个问题嘛
300/5=60倍 再选一个3X5A的三相电表
09-07-01 22:24