楼主
编辑
引用
管理
乡村猎手
有台山东临驹产PCM静止式进相机进相时V5故障指示就亮,可查了一下没有断相,互感器也正常主机板,触发板也换了一块,可故障还是不能排除,各位师傅帮帮我吧。
09-06-21 21:48
1楼
编辑
引用
管理
chenqing309
看下触发的波形对不对
09-06-21 22:11
2楼
编辑
引用
管理
mofei999
主板,电流传感器的问题,可以试着确实是哪个。
09-06-26 21:07
3楼
编辑
引用
管理
乡村猎手
谢谢了
10-02-26 01:30
4楼
编辑
引用
管理
乡村猎手
是主板有问题,换了一块好了