登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子变频器在天车上出现的问题
点击:1387 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
yeyu111
单位行车上的大车运行变频器(西门子440)
在运行过程中出现掉电现象,只报警控制回零位后,又可以运行,查了故障代码直流回路过电压,将制动方式改为能耗制动1237,斜坡上升和下降时间都延长故障依旧。
将故障屏蔽可以运行。不知道会有什么问题!!!!!!!!!!!!
09-06-21 16:00
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
那你恢复出厂设置看看 行么 将制动方式改为自由滑行停车 下降时间选默认10S
09-06-21 17:23
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
yeyu111
在 2009-6-21 16:00:36 发言
【内容省略】
首先,我认为不要轻易的屏蔽这个故障(故障码是F0002吧)。直流母线电压高,是不要屏蔽的,要处理的故障。否则会损坏变频器的。得不偿失。
第二,加制动电阻,要设置P1240=0,然后设置P1237=4/5。另外还要看看相关的参数是不是符合要求,比如P0210等等,要让直流母线电压在发电的时候能进行制动吸收发电的能量。
第三,可以适当的延长下降斜坡时间,使发电的过程尽量缓慢,不要太急了。
总之,调试要耐心,要看看每一种状态对直流母线的作用是不是有效。
09-06-21 18:54
工控新闻
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
更新CPU,大幅提升性能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
更多新闻资讯