主题:关于PLC与PLC联接通迅
点击:818 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
0000hc
我想问下!我用的是PLC FX2M-48MR
我用485BD来做为PLC与PLC连线,也就是N:N 通信!
通信上了!!设置了主站号,和从站号!但是我编写程序,怎么主站PLC的X不能控制从站PLC的Y呢?还要怎么设置??大家帮个忙!!!谢谢了!!!
09-06-18 08:27
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
"主站PLC的X不能控制从站PLC的Y呢"
你是怎么怎么做的呢,这个要经过中间传递的
N:N网络开关量的刷新是通过M来实现的
09-06-18 08:33
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
在 FX通讯手册 里有介绍的
09-06-18 09:14
3楼
编辑
引用
管理
6021368
三菱有一本FXPLC的通讯手册,上面讲的很清楚,三菱的FXPLC之间的RS485通讯是三菱已定义好的了,用户只要使用其定义好的M点和D点来进行通讯。+6021368
09-06-18 09:18
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;只能通过M来控制;
09-06-18 09:26
5楼
编辑
引用
管理
0000hc
搞懂了,选 模式1 主站M1000是控制从站Y0 主站1064是控制从站X的!!!哈哈!!谢谢大家 了!!