主题:[求助]电机星三角启动时时间继电器的时间如何选择?

点击:20684 回复:54

10多千瓦不需要,可以直接启动
04-09-16 21:20
11楼
该帖内容不符合相关规定!
04-09-21 15:50
要看切换时对电网的冲击有多大
若较大时,时间延长点
04-09-21 16:27
二十多秒会不会有问题啊?
04-09-21 18:38
7.5KW以下(含7.5KW)不需要,超过7.5KW需根据实际运行情况,一般待运行平稳,转速不再提升即可转换。
04-09-21 18:58
55KW的风机我就设定过30S
04-09-22 17:53
应在10-60秒 最好用电流表测一下 星形运行多长时间电流降下来
04-09-22 20:31
要看电机的远行情况而定星形运行平稳,即可转换.
04-09-23 10:18
晕!
04-09-23 20:28
功率开方×2+4
04-09-25 10:03