登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:C200H CPU01 报警灯一直在闪烁[求助]
点击:3687 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
chenqa11
C200H CPU01 报警灯一直在闪烁什么原因?
04-08-09 19:18
1楼
编辑
引用
管理
老獅子
先連線看一下,
1.CREATE IO TABLE
2.EPROM換一隻試試.
3.試一下IO模組有無損壞.逐一拔取測試.
04-08-09 19:34
2楼
编辑
引用
管理
chenqa11
我试过了,EPROM 3V电正常,换一个也是这样
04-08-09 19:39
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
报警灯闪烁应该是程序有问题;硬件是好的;
最好用手编器或电脑与PLC连接,可以读出错误代码,就知道是哪里的问题了!
还可以把程序清除,看是否还闪烁;
04-08-09 20:19
4楼
编辑
引用
管理
machelec
联机后有什么说明?这个最重要。
04-08-09 20:21
5楼
编辑
引用
管理
chenqa11
说是电池错误,可换个电池也是这样
04-08-10 22:00
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
连机后把电池低压报警的选项取消就可以了!
04-08-11 09:00
7楼
编辑
引用
管理
machelec
是否存储模块的问题?换个试试。没碰到过这种事。
04-08-11 10:15
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
只要运行灯亮,报警灯闪小毛病。多数是电池报警,换新电池还闪是报警电路故障,查一下可能有虚焊,如交给omron要340元,自己是查一下。
04-08-14 18:48
工控新闻
超448亿世界级工程!中控技术实力护航中沙古雷乙烯项目
西门子发布全新 PAVE360 Automotive,借助真实场景验证赋能下一代汽车研发
“数智”赋能重塑工业版图
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
驱动科技的战略重构:舍弗勒中国的稳盘与拓界
西门子全新数字孪生软件颠覆汽车研发
见证企业创新NO.1 2025中国工信企业新纪录发布
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
更多新闻资讯