主题:请教怎么确定模拟量模块的点数!
点击:1571 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
pgl100
现在有两台称重模块支撑一台料仓,请问这个需要几个点啊,还请兄弟详细说明下怎么确定这点数,另外还问下电压信号跟电流信号有什么区别,怎么区分设备用的是电压还是电流信号呢。
09-06-11 21:11
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
模拟量不是说点,是说几路,一个模拟量就是一路
一般一个模块可以处理几路模拟量,比如有2路的、4路的模块
09-06-11 21:43
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
用的是什么型号的PLC,称重模块好像只有西门子的才有
09-06-11 21:53
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;楼主的应当是把称重输出标准的电压或电流信号给PLC的;
有二路模拟量就用一个2路的输入模块;
09-06-12 08:36
4楼
编辑
引用
管理
pgl100
用的是fx1n的,就是说一路只能用于一个电子称重器吗,有两个电子称重器就要用2路了,也就是说2ad了,是这样的 吗
09-06-12 16:35
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有两个电子称重器就要用2路;
09-06-12 16:41
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
两个模拟量信号要占用两个通道的
09-06-14 22:01
7楼
编辑
引用
管理
6021368
这个由你自己的系统来定,你的系统有多少模拟量要输入输出。那你就同供货商说他们一般会帮你选好,选一二次也就明白了。
最后修改:
2009-6-17 13:54:05
09-06-17 09:33