登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:请帮我:关于富士变频器37KW
点击:3503 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
lzb_s
有谁会富士变频器的,我想知道,对于一个刚刚买到的变频器37KW,都需要设置哪些参数,我的EMAIL:lzb_s@sina.com,谢谢各位,我正急需!
最后修改:
2004-8-8 19:28:40
04-08-08 19:26
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
哪个系列的?
04-08-08 21:22
2楼
编辑
引用
管理
lzb_s
我所用的富士变频器是FRENIC5000G11S系列的,型号是FRN37G11S-4CX,哪位仁兄知道
都需要设置什么参数,请给我留言,谢谢
EMAIL:lzb_s@sina.com
最后修改:
2004-8-8 22:49:34
04-08-08 22:47
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FRN37G11S
F01参数频率设定:
0 面板控制
1 电压0~10V(端子I2)
2 电流4~20mA(端子C1)
3~11的定义就不写了,内空太多,一般用的都是前3个;
F02 运行参作:
0 面板 FWD REV STOP 控制
1 外部端子FWD REV输入
以上两个参数就可以使电机运转,至于其它参数则需要根据实际情况设定!
04-08-08 23:11
4楼
编辑
引用
管理
lzb_s
首先,谢谢您的指点。我想知道,富士这种变频器在不接外部电机时,对其进行各种参数的设置,会不会有什么危害?在不接外部电机时,能不能对其进行参数设置。
04-08-09 15:19
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不接电动机除了不能进行电机诊断之外,其它参数可以调节,没什么危害;
如果选用磁通矢量控制,与电机有关的参数需要接电机以后才能测出;
V/F控制模式就不必考虑了!
04-08-09 18:47
6楼
编辑
引用
管理
lzb_s
请问:我所用的富士变频器的参数中F10,F11,F12我应该怎么进行设置,您能给一个建议值吗?
04-08-10 08:50
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这几台参数是设定电机热保护的,只能对一台变频器驱动一台电机时使用;
具体要看电机的参数及设备情况!
04-08-10 08:57