登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教:并联两台变压器,电流不一样?

点击:9727 回复:24

我仔细看了你的帖子,我以为两台是不一样大小的,你现在两台都是一样的,出现这样的问题,问题可能出在两台变压器的相位不同,你断开所有负荷,查看一下电流是否有:1)如果有的话,那就是相位问题;2)如果没有,那就说明问题出在配电柜和线路上.
04-08-10 22:36
下回,回答你!
04-08-11 14:57
下回,回答你!应改是变压器的内阻的问题——供参考。
04-08-11 14:58
blueeyes,xzq1974:谢谢。负荷不能断。相位不同的原因是不是因为联络盘或低压主进柜开关内阻造成?变压器的内阻不同应该怎样检查?内阻不同会不会相位不同?
04-08-11 19:58
找生产厂,要求换变压器。
04-08-12 04:56
都有道理
04-08-12 12:37
一、 变压器的并联运行的条件
1, 各台变压器接线组别必须相同。
2, 各台变压器的一、二次侧额定电压(变比)相等。
3, 各台变压器的短路阻抗百分数(或阻抗电压百分数)应该相等。最大容量与最小容量的比例不能超过3:1,且短路阻抗值不应超过10%。
这些参数在变压器铭牌上有。
04-08-12 21:00
变压器若是长期满载,那你要做的事是找供电公司了,让他们协助解决罗。
04-08-13 13:26
不明白,待续!
04-08-13 14:07
问题在变压器上!俩台变压器肯定不一样!
04-08-13 14:48

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯