登录
首页 现场总线
回帖 发帖
正文

主题:tp170a 的通信问题

点击:2061 回复:3

各位大仙有礼了,
请问tp170a 无法下载程序了,我的protool已经重装3 便了,系统也重装了,而且protool是最新的sp2,触摸屏也是很新的。
付:•2001年后订的TP170A,程序下载不下去?
  这是因为2001年后购的新版TP170A加进了新的功能和Firmware,原来的protool/pro V5.2+SP1不能支持这种新功能,所以应升级protool/proV5.2+SP1到 protool/proV5.2+SP2即好。
•旧的TP170A程序无法下载。怎么办?
  对于MP270、OP170B、TP170A、TP170B等打新出的基于WindowsCE操作系统的操作员面板,因为Protool/pro软件版本不断升级,所以原来旧的TP/OP的Firmware不能与新protool/pro相匹配。所以软件程序无法下载下去,为此应按下列步骤对旧TP/OP的Firmware进行升级:
1.在新版Protool/pro光盘中,在images\TP170A\V5-2-SP2下找到Ptupdate.exe文件,运行此文件,则会弹出一个名为“net-ptupdate”的窗口。在菜单“file”?“setting”中设置好通迅接口,如    coml。
  2.在菜单“file”?“open”窗口中选中光盘中所带的“TP170A_V5_2_SP2_23.img”文件,并打开此文   件。
  3.在菜单“file”?“download”中将此配置下载到TP170A中。
  4.重新启动TP170A,然后下装程序。
我的不是上面说的啊,这该如何是好!
拜托了!
表情表情
04-08-07 09:25
这里是怎么了,怎么就没有人回复呢?
我哭!
04-08-11 17:31
兄弟,我的情况和你一样啊,要是你解决了麻烦你告诉我啊QQ:4039643,mail:bread_cj@sinz.com.cn    4039643@qq.com
07-04-21 15:16
西门子的东西是垃圾
07-06-18 18:16

工控新闻

更多新闻资讯