请教各位高手,我用三菱FX2N 的PLC与计算机通讯时,其稳定性很差,怎么办?敬请各位师兄师姐指教,急救!!表情
04-08-06 11:15
周边是否有强电场或磁场?
还有就是电缆的问题!
04-08-06 12:02
二楼的师兄,强电场和磁场都没有啊,假如和电缆有关的话怎么检查啊?敬请赐教,劳驾讲的详细一点。表情
04-08-06 15:24
你用的电缆是什么型号?
如果只是用来下载程序的话,普通的电缆都可以!
如果是监控,最好使用光电隔离型,否则经常会出现通讯中断的情况!
04-08-06 16:23
我用SC-09电线与FX2N通讯没有不么问题啊!
04-08-06 16:40
看你用什么组态软件了
04-08-06 23:44
四楼的师兄我用的是sc-09型的,假如用光电隔离型的电缆,用什么品牌的好啊?请指教。
最后修改:2004-8-9 17:44:24
04-08-09 17:38

引用 heyuguo888 在 2004-8-9 17:38:00 发言【内容省略】

找三菱的代理商买一条原装的,不过好像要600多!!!
而一般下载用的话,50就可以买到!
04-08-17 01:16

引用 上山下乡 在 2004-8-17 1:16:00 发言【内容省略】

原装的SC-09在大陆市场很少见,价格最低也要1200元;
所以600多的100%是冒牌货或旧的;
50元买到的是普通的不带光电隔离的那种,可以再购买一个RS232光电隔离器配合使用;
04-08-17 11:34
那我上当了,不过还好用了一年多了也没有出问题!!!!
04-08-17 14:31