主题:求助!最近我在搞SFC和监控通信遇到这样一个问题,

点击:2486 回复:1

求助!最近我在搞SFC和监控通信遇到这样一个问题,SFC 的PLC提供RS485为四线RDB、RDA、SDB、SDA,而监控为两线A+、B-,本人已经试过把并联接线且无法通信,请问如何解决,谢谢!
02-02-22 22:35
应是三菱的rs485吧?rdb--sdb--  a+(or b-),rda--sda--b-(or a+)试试,即半双工通信
02-02-27 19:10