主题:三菱触摸屏A900got系列用的通讯板A9GT-RS2,即能连plc,又能连电脑吗?
点击:1442 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
音乐方块
三菱A900got系列用的通讯板A9GT-RS2,即能连plc,又能连电脑吗?
好像A9GT-RS2带的串口只能连plc吧,触摸屏上自带的那个串口才能连电脑吧
请教各位同行了
09-05-22 17:29
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
对于A900来说,其自身带有232口能连接电脑,但此口不能连接PLC,要和电脑通讯用这口就可以,要连接PLC只能扩展通讯板
现在的A900的升级产品GT15系列自身带的232口,就可以连接电脑也可以连接PLC
09-05-22 23:45
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
没错;
A900上自带的RS232是与电脑连的;
通讯板A9GT只能与PLC通讯,不能连电脑;
09-05-23 08:49
3楼
编辑
引用
管理
音乐方块
谢谢了
09-05-23 16:40