点击:2421 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
天亮了就学习
在现场遇到如下故障
查看故障 代码显示 S:6=1F51h
解释:在I/O模块上检测到一个“stuck"运行时的错误,不能确定准确的槽
现在想问的这句的意思是什么
有明白的解释一下。
09-05-20 10:52
1楼
管理
shirer
该帖内容不符合相关规定!
09-06-02 08:32
2楼
编辑
引用
管理
天亮了就学习
看了手册好像 是卡位 运行时间故障 1F的解释 不能确定准确的槽号 字符XX将当作1F处理
09-06-06 15:08
3楼
编辑
引用
管理
q40547009888
期待!
09-06-14 20:08
4楼
编辑
引用
管理
崇南到北
按手册查,IF是无法判断槽号的结果,将此模块作为模块式控制器处理。
51h可能的原因:如果是I/O模块,故障是由于干扰造成,如果是特殊模块,建议参考用户手册。 推荐措施:系统重新上电,如果故障依旧须更换模块。