登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:漏电保护器跳闸

点击:2776 回复:15

各位师父,我用了20A的漏电保护器,没有其它用电设备的情况下,只开了一只60W的日光灯开灯时好的,在关灯时漏电保护器跳闸
09-05-19 16:27
没碰到过,不要接日光灯,换接风扇试试
09-05-19 17:23
并且不是每次都跳,十次中有两次会跳
09-05-19 17:59
应该是线路有漏电关灯时线路有脉冲加漏电流引起开关跳闸
09-05-19 21:49
线路中有漏电,检查线路
09-05-20 08:46
有时候漏电开关可能损坏了
09-05-20 09:04
可能是开关接触不好
09-05-20 19:16
4楼加6楼==我的意见
09-05-23 23:23
开关有问题
09-05-25 21:27
开关有问题
09-05-29 20:47

上一页下一页