主题:请高手指点:S7-200输入端可以用24V的正极作为共公端吗?
点击:1880 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
wsd19761112
我们用一种光电开关,需要用24V的正极作为共公端,请问S7-200输入端可以用24V的正极作为共公端吗?我不敢用,请高手指点。
09-05-19 06:41
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
可以的
09-05-19 07:34
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
老型的CPU21*输入公共端只能接正极(有的型号只能接负极);
CPU22*的是双向的,正负都可以接;
09-05-19 08:45
3楼
管理
jiahua0716
该帖内容不符合相关规定!
09-05-20 01:47
4楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
可以的,有选择功能
09-05-20 19:38
5楼
编辑
引用
管理
lianghao
当然可以撒,这就是源型和漏型两种接法中的一种
09-06-13 03:53