主题:大家帮忙看下stl指令
点击:1519 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
mfk8566
T2满足时为什么不会跳到前面S1处来.
谢谢....
09-05-16 22:36
1楼
编辑
引用
管理
mfk8566
不好意思刚没发上来
09-05-16 22:50
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
应该是程序有问题了
把LDI M0 AND T2 这行的指令移到最后RET 前面写,且用OUT S1
这样试下
09-05-16 23:19
3楼
编辑
引用
管理
mfk8566
呵呵....
我刚试了,按你说的那样是可以的.
我一把加进去的那一步删掉就不行了.
这又是怎么回事呢?
09-05-16 23:58
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
什么意思?具体那一步删掉不行?
09-05-17 01:15
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;最后你没有S1的输出,肯定不能返回了;
09-05-17 10:13
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
给你个例子;
这是步进图的最后一步;
09-05-17 10:17
7楼
编辑
引用
管理
mfk8566
就是你说的要我加进去的那些。是不是后面一定要一个OUT S1才能返回啊
最后修改:
2009-5-17 12:28:52
09-05-17 12:26
8楼
编辑
引用
管理
BMW64
我见你的程序代号像是三菱的,我想你既然愿意学了,为何不去买本专业书!
先模仿上面的例题,寻求思路!
09-05-17 14:00
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
mfk8566
在 2009-5-17 12:26:17 发言
【内容省略】
FX的编程手册上就有步进程序的例子
后面的RET前就有OUT S1
你通过实践已经证明了有OUT S1才能返回了
09-05-17 14:15