登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教电工达人

点击:2697 回复:5

变压器铭牌上的额定容量,(如2000KVA)是不是表示可以有2000KW的有效负载?
如过不是,那么大概有多少?
另:开闭所是什么东西?我们公司外面有个绿颜色的小房子,是 不是所谓的开闭所?
谢谢
04-07-31 14:30
KVA是额定容量,KW是有功功率Q2=P2+Q2(2指平方)
04-07-31 23:22
当功率因数=1时,KVA=KW
04-08-01 04:48
今天问了个高人,他说供电局一般只允许用额定功率的40%(2000KVA就是800KW)
最多可以申请60%---70%,不允许满负荷运行的。。
另外我去看了公司外面的东西,上面写的是环网柜,,我公司的10KV高压就是 从那里出来的
,看来是和开闭所是一样的功能。。
04-08-02 13:59
额定容量与额定功率是不同的,对于变频器来说,额定容量比额定功率要大得多!
如三菱E540系列变频器;
额定功率 0.75KW  额定容量为2.6KVA;
额定功率 1.5KW  额定容量为4KVA;
额定功率 2.2KW  额定容量为6KVA;
额定功率 3.7KW  额定容量为9.5KVA;
额定功率 5.5KW  额定容量为12KVA;
额定功率 7.5KW  额定容量为17KVA;
04-08-02 15:51
哦,谢谢,
04-08-02 16:06

工控新闻