主题:紧急!求助BENSHAW本秀高压软启动的故障问题?
点击:1292 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
andychina
高压软启动显示器正常显示是
STOP I=0A
READY U=6.0KV
但是现在显示是这样的
STOP I=0A
Open IN U=6.0KV
请问OPEN IN 是什么问题引起的?谢谢!
在这种情况下 启动的话会报 #75 号故障。如果屏蔽掉75号的话,按启动的话会显示Accel。
09-05-13 13:42
1楼
编辑
引用
管理
andychina
怎么没有高人啊 谢谢!
09-05-13 13:50
2楼
编辑
引用
管理
andychina
我的邮箱 andychina2008@qq.com
可以发到我的邮箱 谢谢!
09-05-13 14:52
3楼
编辑
引用
管理
sd559933
我最近也遇到跟楼主一样的问题了,不知道楼主的问题解决了没有。我QQ494936808
12-05-30 06:39
4楼
编辑
引用
管理
余华兵
OPEN 打开 IN(INPUT)输入
顾名思义就是输入打开的意思,相当于缺相吧。
呵呵呵,仅作参考,没修过高压软起,低压的倒是搞过。
最好还是查看说明书各代码是什么意思。