主题:急!求救!西门子840D报警120202
点击:10199 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
激光侠
现在很可能是因为电池没电而导致的数据丢失,无法恢复备份数据到NC/PLC.
有没有对西门子840比较熟悉的,能不能说一下怎么实现PC与NC/plc的通讯,我怎么老连不上,提示:”无法与NC通讯。
还有NCU上的七段显示器报警有谁知道是什么意思:c. 0 c和1 0 9就是三个号码闪烁显示,上边的H1和H2灯是全亮的。
09-05-12 17:21
1楼
编辑
引用
管理
carl
H1、H2灯是绿色的吗?绿色的就是正常。
09-05-12 17:26
2楼
编辑
引用
管理
激光侠
不对。
不是一个灯,H1和H2都是5个灯:绿红红黄黄。全亮!
下面那H3也就是7段显示器闪动显示以上报警!
请帮忙看一下或是给点关于这个7段显示器的报警资料吧。
09-05-14 09:49
3楼
管理
yataifang
该帖内容不符合相关规定!
09-05-14 16:50
4楼
编辑
引用
管理
zy1227
840D可以直接恢复他自己硬盘上的备份,如果以前曾做过这样的备份,无需MPI电缆也可恢复。
09-05-31 11:21
5楼
编辑
引用
管理
激光侠
现在就是无法与PLC通讯,导致数据无法从硬盘直接恢复。
09-05-31 16:34
6楼
编辑
引用
管理
515561019
你先NCK复位。如过不行。首先进行NC总清。从PCU50上恢复数据,断电等1---2分钟再通电,待NC启动成功,七段数码管县6.系统数据恢复成功。
09-05-31 22:45
7楼
编辑
引用
管理
zy1227
做过PLC、NC、MMC的硬盘序列备份,只要PCU的硬盘不坏总可以恢复。
一般NC和PLC连不上,排除硬件原因,做一个PLC和NC的总清即可。
NCU上拨码开关S3可以用来总清NC,S3 1 Reset S3 0
NCU上拨码开关S4可以用来总清PLC,2 3 2 3 2 0
09-06-01 04:08
8楼
编辑
引用
管理
激光侠
总清过,但是不成功,似乎NCU被锁住了,报警灯全亮,7段显示也不是正常启动后的状态。。。
09-06-03 22:18
9楼
编辑
引用
管理
维修4968724899
看看MMC到NCU的通讯电缆好不好用,要么换一块同样的NCU板试试
09-06-05 22:07