登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求助一个关于电焊机的问题
点击:4162 回复:31
10楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
呵呵,断路器的额定电流小于设备的总负荷,所以就跳闸了
09-05-10 19:00
11楼
编辑
引用
管理
lcp214
断路器不小.
09-05-10 19:54
12楼
编辑
引用
管理
lzqzbr
换的断路器是新的吗?
09-05-12 09:33
13楼
编辑
引用
管理
lcp214
是新的啊
09-05-12 22:16
14楼
管理
yataifang
该帖内容不符合相关规定!
09-05-13 11:50
15楼
编辑
引用
管理
LCC666777
电焊机进线的电阻很小,是零点几欧,不可能电阻68兆欧.用机修间的同型号开关试一下.
09-05-13 22:46
16楼
编辑
引用
管理
goldage
是有时存在短路的问题
09-05-13 23:54
17楼
编辑
引用
管理
lcp214
用的是32A断路器保护,是用的四脚插座连接电焊机,我去插的时候打火了,连总线那里的63A的断路器都跳了,插座没有短路的,我测了的,
09-05-14 01:34
18楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
多大的机子啊
09-05-14 10:47
19楼
编辑
引用
管理
zlx12345
检查下电焊机电源进线是不是有毛刺短路
09-05-14 13:07