登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:燃烧机
点击:2864 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
starrain149
没检测到信号吧
09-05-10 20:36
11楼
编辑
引用
管理
雁单飞
我今天把伺服电机都换了 还不行.点火2S...3S 都停了 .你说是那的毛病呢 ?拜求大师了?
09-05-11 22:01
12楼
编辑
引用
管理
雁单飞
回复7楼 我烧的是煤气啊!
09-05-11 22:04
13楼
编辑
引用
管理
雁单飞
没有火花塞的
09-05-11 22:05
14楼
编辑
引用
管理
goldage
检测元件一般很少坏,是检测面脏了
09-05-11 23:32
15楼
编辑
引用
管理
lzqzbr
应当是检测的问题,看看电离探针有没有接地。
09-05-12 09:17
16楼
编辑
引用
管理
疑问
原来这样,学习下!
09-05-12 14:57
17楼
编辑
引用
管理
雁单飞
今天终于点着火了 谢谢大家了
09-05-12 22:19
18楼
编辑
引用
管理
雁单飞
求各位师傅了 燃气燃烧机着了一天 有不行了.拜求高手指导啊
09-05-15 21:02
19楼
编辑
引用
管理
薛亮
检查一下风压开关正常不?找到原因以后告诉大家一声。
09-05-18 09:31