点击:1224 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
君之故瑶
请问VFD一M的台达变频器可以记数么?频率才40赫兹,变频器控制一台马达,我现在设置好里面的参数,P40为多功能端子M3.P40参数设定为D18记数功能,P64设定为记数,然后我在M3与GND上串联一开关,当我接通开关时没有记数,不知是还有哪里没有设定好,郁闷!
09-05-09 11:24
1楼
编辑
引用
管理
zlx12345
没有指定计数值吧
09-05-09 11:36
2楼
编辑
引用
管理
君之故瑶
谢谢楼上的,请问怎么设置呢,
09-05-09 12:15
3楼
管理
sunfeixiang
该帖内容不符合相关规定!
09-05-09 12:43
4楼
编辑
引用
管理
zlx12345
P64这个 只是开机画面显示
好象p96这个参数也要设定
09-05-09 13:38
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
P96 P97看设定了没有;
09-05-09 15:34
6楼
编辑
引用
管理
君之故瑶
谢谢各位!好了,但是记数不能掉电保持,一关机就没了,再开机时又归零,不知有没有掉电保持的设定参数
09-05-10 10:58
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
变频器不是PLC,可以设掉电保持区;
这个是没办法的;
09-05-10 11:37
8楼
编辑
引用
管理
君之故瑶
哦,呵呵,谢谢!!