星三角控制电路,三角形接法时图上电机接法已标出,星形接法时应怎么接?就是U2、V2、W2应怎么接才能防止缺相与同相位?急……望高手回复。万分感谢!
最后修改:
2009-5-7 13:03:51
09-05-07 12:59
1楼
编辑
引用
管理
最爱泽泽
09-05-07 13:01
2楼
编辑
引用
管理
赵细顺
W2 U2 V2
09-05-07 13:47
3楼
编辑
引用
管理
最爱泽泽
09-05-07 14:02
4楼
编辑
引用
管理
赵细顺
对的,按上图的接法!
09-05-07 15:00
5楼
编辑
引用
管理
最爱泽泽
谢谢,那V2 W2 U2可以吗?
09-05-07 15:13
6楼
编辑
引用
管理
最爱泽泽
两者有什么区别?
09-05-07 15:16
7楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
星形接法时就是U2、V2、W2,与U1、V1、W1保持同相位.接错后电机反转,有可能损坏设备.
09-05-07 15:37
8楼
编辑
引用
管理
最爱泽泽
谢谢,还有18.5KW的电机选多大的电缆?RVV-3*6平方够吗?
09-05-07 16:22
9楼
编辑
引用
管理
liuxiaodong
不够
至少要3*10+6平方