主题:求助三菱FX2N32位循环指令
点击:786 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
pulse_2000
三菱FX2N没有32位循环指令,用什么方法可以替换。一个变化的状态依次移位32次后到达高位。
当移位条件不满足时,用什么方法可以改变任意位的状态。改变后的状态在移位条件满足时要被移向高位。
09-05-04 21:26
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
不想多啰嗦了,前两天刚给人写了一个8位的循环移位的解决方法。
32位的处理方法一样,你可以到www.ymmfa.com/bbs工控人家园搜索一下,大概是5.1前的帖子。
Regards
09-05-04 22:04
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
ROR RCR 指令 是可以在前面加上D,进行32为操作的
09-05-05 00:14
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
fumz78
在 2009-5-5 0:14:02 发言
【内容省略】
的確是這樣,我疏忽了~~
不過如要要小于16位的移動,你可以參考~
http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid=36007&page=1#503519
Regards