我们厂380v 22kg 最近不知怎么啦 电柜里面用点是100A 2个 10A 2个 时间继电器10秒的2个 带动延时的是个10A的继电器 现在问题是老烧10A的线圈 ? 对了我们的电机是频繁的倒正 找大虾给解决下
09-05-04 12:40
1楼
编辑
引用
管理
zlx12345
380v 22kg什么意思啊!
线圈电压是不是太高了
09-05-04 13:03
2楼
编辑
引用
管理
yuanqiguo
楼主,既然要问问题,就要诚心一点嘛,错字连篇,写的一塌糊涂,这样没有人愿意帮你的,也帮不了……
09-05-04 13:27
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
10A继电器带的负载是什么?多大电流?
09-05-04 15:04
4楼
编辑
引用
管理
亚州AKO
380v 22kg什么意思啊!
09-05-04 15:48
5楼
编辑
引用
管理
zlx12345
220的线圈接的380吧
09-05-04 16:26
6楼
编辑
引用
管理
guomei1345
继电器是220V的,是不是接到380V去了,你的继电器只是控制线路用的,应该没有问题才是
09-05-04 17:09
7楼
编辑
引用
管理
nyw99812
线圈电压对吗?
09-05-04 19:55
8楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
继电器的触点电流是不是超过额定电流了
09-05-04 20:04
9楼
编辑
引用
管理
互感器2008
可能是继电器质量有问题或是小厂生产的,有的老板图便宜,便宜无好货。
09-05-04 20:12